Postanowiłem samodzielnie robić sobie instalację wewnętrzną - posiłkować
się będę moim bratem, który ma jakieś uprawnienia ale niestety mieszka
dość daleko i kontakt mam utrudniony.

Wymyśliłem sobie coś takiego:

1. Są włączniki światła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę włączać lub
wyłączać jedno światło (często montowane na klatkach schodowych), a czy
da się coś takiego zrobić na 3 włączniki/wyłączniki

2. Chciałbym kilka gniazdek, podłączyć pod wyłącznik na ścianie. W
przyszłości planuję postawić w domu kilka lamp stojących - niestety nie
wiem gdzie one będą stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek
podłączanych do wyłącznika na ścianie, Czy mogę tak podłączyć gniazdka.
Raczej do tych gniazdek nie będę podłączać urządzeń o sporej mocy ale
kilka lamp np z halogenami 125 W stanowi juĹĽ spore obciÄ…ĹĽenie? - Czy
wytrzyma wyłączniki?

Ariusz


Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 10:05:08
Autor: u_slawek@yahoo.com

On 19 Gru, 10:46, Ariusz wrote:
> Postanowiłem samodzielnie robić sobie instalację wewnętrzn± - p=
osiłkować
> się będę moim bratem, który ma jakie¶ uprawnienia ale niestety =
mieszka
> do¶ć daleko i kontakt mam utrudniony.
>
> Wymy¶liłem sobie co¶ takiego:
>
> 1. S± wł±czniki ¶wiatła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę =
wł±czać lub
> wył±czać jedno ¶wiatło (często montowane na klatkach schodowy=
ch), a czy
> da się co¶ takiego zrobić na 3 wł±czniki/wył±czniki
Tzn na zasadzie:
wchodzisz do pokoju pierwszymi drzwiami i właczasz ¶wiatło wyłaczni=
k
no 1
siadasz na krzesło i wyłaczasz ¶wiatło wyłacznik no 2
wychodzisz z pokoju właczasz ¶witało wyłacznikiem no 3
czyli trzy wy łaczniki do jedenj lampy


>
> 2. Chciałbym kilka gniazdek, podł±czyć pod wył±cznik na ¶ci=
anie. W
> przyszło¶ci planuję postawić w domu kilka lamp stoj±cych - nies=
tety nie
> wiem gdzie one będ± stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek
> podł±czanych do wył±cznika na ¶cianie, Czy mogę tak podł±=
czyć gniazdka.
> Raczej do tych gniazdek nie będę podł±czać urz±dzeń o spore=
j mocy ale
> kilka lamp np z halogenami 125 W stanowi już spore obci±żenie? - Cz=
y
> wytrzyma wył±czniki?
Nie/Tak

Bo masz napisane na wyłaczniku z tego co pamietam 16 A x 240 V = 3800
W
Problemy moga i pojawi± sie wtedy gdy z tego wyłacznika bedziesz
chciał zrobić ¶ciemniacz. Przy dużych obi±zeniach bedzie sie grza=
ł.

>
> Ariusz



Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 10:11:11
Autor:

Ariusz pisze:

> 1. Są włączniki światła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę włączać lub
> wyłączać jedno światło (często montowane na klatkach schodowych), a czy
> da się coś takiego zrobić na 3 włączniki/wyłączniki

Da siÄ™, tu masz schemat http://www.elektroservice.pl/old/1.htm
Inny wariant to wyłączniki "dzwonkowe" i przekaźnik bistabilny.

> 2. Chciałbym kilka gniazdek, podłączyć pod wyłącznik na ścianie. W
> przyszłości planuję postawić w domu kilka lamp stojących - niestety nie
> wiem gdzie one będą stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek
> podłączanych do wyłącznika na ścianie, Czy mogę tak podłączyć gniazdka.
> Raczej do tych gniazdek nie będę podłączać urządzeń o sporej mocy ale
> kilka lamp np z halogenami 125 W stanowi juĹĽ spore obciÄ…ĹĽenie? - Czy
> wytrzyma wyłączniki?

Takiego udziwnienia radziłbym unikać, jak chcesz przez wyłącznik to zabuduj
puszki tam gdzie przewidujesz lampy, ewentualnie normalne gniazda
i wyłączniki przy lampach. Jak koniecznie chcesz gniazda z wyłącznikiem
to włączaj je przez stycznik.


Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 10:21:23
Autor: gasper

Użytkownik "Ariusz" napisał w wiadomości
news:gifqgck@news.onet.pl...
> Postanowiłem samodzielnie robić sobie instalację wewnętrzną - posiłkować się
> będę moim bratem, który ma jakieś uprawnienia ale niestety mieszka dość daleko
> i kontakt mam utrudniony.
>
> Wymyśliłem sobie coś takiego:
>
> 1. Są włączniki światła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę włączać lub wyłączać
> jedno światło (często montowane na klatkach schodowych), a czy da się coś
> takiego zrobić na 3 włączniki/wyłączniki
>

najlepiej przekaźnik bistabilny w tablicy i możesz mieć wyłączników ile chcesz



Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 10:47:10
Autor: MichałG

Ariusz pisze:
> Postanowiłem samodzielnie robić sobie instalację wewnętrzn± - posiłkować
> się będę moim bratem, który ma jakie¶ uprawnienia ale niestety mieszka
> do¶ć daleko i kontakt mam utrudniony.
>
> Wymy¶liłem sobie co¶ takiego:
>
> 1. S± wł±czniki ¶wiatła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę wł±czać lub
> wył±czać jedno ¶wiatło (często montowane na klatkach schodowych), a czy
> da się co¶ takiego zrobić na 3 wł±czniki/wył±czniki
>
> 2. Chciałbym kilka gniazdek, podł±czyć pod wył±cznik na ¶cianie. W
> przyszło¶ci planuję postawić w domu kilka lamp stoj±cych - niestety nie
> wiem gdzie one będ± stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek
> podł±czanych do wył±cznika na ¶cianie, Czy mogę tak podł±czyć gniazdka.
> Raczej do tych gniazdek nie będę podł±czać urz±dzeń o sporej mocy ale
> kilka lamp np z halogenami 125 W stanowi już spore obci±żenie? - Czy
> wytrzyma wył±czniki?

na wszelki wypadek poszukaj jaki¶ podrecznik do technikum
elektrycznego..... ;-). Jesli pytasz o takie rzeczy to raczej w wielu
przypadkach nie bedziesz wiedział, że nie wiesz....;-). A to może (wcale
nie musi) być niebezpieczne.

Ad.1 2xwyłaczniki schodowe+ dowolna ilo¶ć wyłaczników krzyżowych.
Schemat gdzies wyguglasz.
ew. przekaĽnik bistabilny w tablicy (lub gdzie¶ bliżej)

Ad.2 Jesli koniecznie juz tak musisz to zrób tak, by do tych gniazdek
nic innego nie dało sie właczyć. W skrajnym wypadku podłacz lampki na
sztywno do kostek....

Pozdr.
Michał


Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 11:02:41
Autor: Jacek \"Plumpi\"

> [...] posiłkować się będę moim bratem,

To się nazywa kanibalizm i jest karalne ;)

> Wymy¶liłem sobie co¶ takiego:
>
> 1. S± wł±czniki ¶wiatła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę wł±czać lub
> wył±czać jedno ¶wiatło (często montowane na klatkach schodowych), a czy da
> się co¶ takiego zrobić na 3 wł±czniki/wył±czniki

Da się nawet zrobić i sto wył±czników.
ٱcz±c instalację, dwa skrajne wył±czniki to wył±czniki schodowe, a po
¶rodku dajesz krzyżowych tyle ile chcesz.
Można też zrobić przy użyciu ł±czników dzwonkowych oraz specjalnego
przekaĽnika bistabilnego.

> 2. Chciałbym kilka gniazdek, podł±czyć pod wył±cznik na ¶cianie. W
> przyszło¶ci planuję postawić w domu kilka lamp stoj±cych - niestety nie
> wiem gdzie one będ± stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek podł±czanych
> do wył±cznika na ¶cianie, Czy mogę tak podł±czyć gniazdka. Raczej do tych
> gniazdek nie będę podł±czać urz±dzeń o sporej mocy ale kilka lamp np z
> halogenami 125 W stanowi już spore obci±żenie? - Czy wytrzyma wył±czniki?

Możesz, jednak jest małe "ale".
Jeżeli zamontujesz halogeny zasilane napięciem 230V to nie będzie żadnego
problemu i możesz ¶mało to robić.
Jednak weĽ pod uwagę, że żywotno¶ć lamp halogenowych na 230V jest dużo
mniejsza niż lamp o tej samej mocy na 12V.
Jeżeli jednak zdecydujesz się na halogeny zasilane napięciem 12V to
pamiętaj, że lampy zasilane napięciem 12V potrzebuj± transformatora 230V ->
12V o odpowiedniej mocy, a po stronie wtórnej płyn± ok. 20 krotnie większe
pr±dy niż po stronie pierwotnej.
Dlatego też nie da rady zamontować wył±cznika po stronie wtórnej
transformatora, ponieważ uległ by spaleniu, a także grubo¶ć przewodów
zasilaj±cych była by zbyt duża, aby zamontować je do zwykłych gniazd.
Dlatego też cała ta instalacja musi być wykonana na 230V, a każda z lamp
musi mieć swój transformator 230V -> 12V




Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 11:08:35
Autor: P.H.


Użytkownik "Ariusz" napisał w wiadomości
news:gifqgck@news.onet.pl...
> Postanowiłem samodzielnie robić sobie instalację wewnętrzną - posiłkować
> się będę moim bratem, który ma jakieś uprawnienia ale niestety mieszka
> dość daleko i kontakt mam utrudniony.
>
> Wymyśliłem sobie coś takiego:
>
> 1. Są włączniki światła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę włączać lub
> wyłączać jedno światło (często montowane na klatkach schodowych), a czy da
> się coś takiego zrobić na 3 włączniki/wyłączniki
>
w tym temacie masz juĹĽ odpowiedzi...

> 2. Chciałbym kilka gniazdek, podłączyć pod wyłącznik na ścianie. W
> przyszłości planuję postawić w domu kilka lamp stojących - niestety nie
> wiem gdzie one będą stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek podłączanych
> do wyłącznika na ścianie, Czy mogę tak podłączyć gniazdka. Raczej do tych
> gniazdek nie będę podłączać urządzeń o sporej mocy ale kilka lamp np z
> halogenami 125 W stanowi już spore obciążenie? - Czy wytrzyma wyłączniki?

ja będę robił tak że gniazdka w salonie będą połączenie "jakby" szeregowo,
ale kablem 4ro lub 5ci żyłowym. w zależności od tego gdzie żona wymyśli
sobie lampę będę do gniazdka podpinał żyłę od wyłącznika, tam gdzie lampy
nie będzie, gniazda będą zasilana z pozostałych żył.
pzdr
Piotr



Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 12:52:33
Autor: Ariusz

P.H. napisał(a):
>
> Użytkownik "Ariusz" napisał w wiadomości
> news:gifqgck@news.onet.pl...
>> Postanowiłem samodzielnie robić sobie instalację wewnętrzną -
>> posiłkować się będę moim bratem, który ma jakieś uprawnienia ale
>> niestety mieszka dość daleko i kontakt mam utrudniony.
>>
>> Wymyśliłem sobie coś takiego:
>>
>> 1. Są włączniki światła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę włączać lub
>> wyłączać jedno światło (często montowane na klatkach schodowych), a
>> czy da się coś takiego zrobić na 3 włączniki/wyłączniki
>>
> w tym temacie masz juĹĽ odpowiedzi...

>> 2. Chciałbym kilka gniazdek, podłączyć pod wyłącznik na ścianie. W
>> przyszłości planuję postawić w domu kilka lamp stojących - niestety
>> nie wiem gdzie one będą stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek
>> podłączanych do wyłącznika na ścianie, Czy mogę tak podłączyć
>> gniazdka. Raczej do tych gniazdek nie będę podłączać urządzeń o sporej
>> mocy ale kilka lamp np z halogenami 125 W stanowi juĹĽ spore
>> obciążenie? - Czy wytrzyma wyłączniki?
>
> ja będę robił tak że gniazdka w salonie będą połączenie "jakby"
> szeregowo, ale kablem 4ro lub 5ci żyłowym. w zależności od tego gdzie
> żona wymyśli sobie lampę będę do gniazdka podpinał żyłę od wyłącznika,
> tam gdzie lampy nie będzie, gniazda będą zasilana z pozostałych żył.
> pzdr
> Piotr
>

Z 4 żyłowym kablem jest niezły pomysł, wprawdzie osobny obwód wydawał mi
się bardziej rozsądny i do opanowania ale i tak muszę robić podwójne lub
dwa gniazdka - bo jak jednak żona lampkę podłączy to muszę mieć, gdzieś
gniazdko na inne urzÄ…dzenia.

Sprawdziłem w miejscu w którym jestem - włączniki mają 10A 250V,
faktycznie w skrajnych przypadkach mógłby się taki wyłącznik przepalić.
JeĹĽeli jednak sÄ… w sprzedaĹĽy 16A to nie widzÄ™ problemu.
Czy siÄ™ mylÄ™?

Przyszło mi do głowy - jeżeli nie ma włączników 16 A to można zamontować
w obwodzie dodatkowy bezpiecznik topikowy np 8 A ot taki mały szklany z
oprawką nie będzie problemu i zmieści się razem w jednej puszcze z
włącznikiem, ot na wszelki wypadek, jakby żonie zachciało się oglądać
jakiś serial i przy okazji prasować, a na skutek przejmującej sceny mimo
wszystko podłączy żelazko nie do tego gniazdka.

Ariusz



Re: Pr±d rozprowadzenie

Data: 19.12.2008, 15:01:41
Autor: MichałG

Ariusz pisze:
> P.H. napisał(a):
>>
>> Użytkownik "Ariusz" napisał w wiadomo¶ci
>> news:gifqgck@news.onet.pl...
>>> Postanowiłem samodzielnie robić sobie instalację wewnętrzn± -
>>> posiłkować się będę moim bratem, który ma jakie¶ uprawnienia ale
>>> niestety mieszka do¶ć daleko i kontakt mam utrudniony.
>>>
>>> Wymy¶liłem sobie co¶ takiego:
>>>
>>> 1. S± wł±czniki ¶wiatła, gdzie z dwu różnych miejsc mogę wł±czać lub
>>> wył±czać jedno ¶wiatło (często montowane na klatkach schodowych), a
>>> czy da się co¶ takiego zrobić na 3 wł±czniki/wył±czniki
>>>
>> w tym temacie masz już odpowiedzi...
>
>>> 2. Chciałbym kilka gniazdek, podł±czyć pod wył±cznik na ¶cianie. W
>>> przyszło¶ci planuję postawić w domu kilka lamp stoj±cych - niestety
>>> nie wiem gdzie one będ± stały dlatego chcę zrobić klika gniazdek
>>> podł±czanych do wył±cznika na ¶cianie, Czy mogę tak podł±czyć
>>> gniazdka. Raczej do tych gniazdek nie będę podł±czać urz±dzeń o
>>> sporej mocy ale kilka lamp np z halogenami 125 W stanowi już spore
>>> obci±żenie? - Czy wytrzyma wył±czniki?
>>
>> ja będę robił tak że gniazdka w salonie będ± poł±czenie "jakby"
>> szeregowo, ale kablem 4ro lub 5ci żyłowym. w zależno¶ci od tego gdzie
>> żona wymy¶li sobie lampę będę do gniazdka podpinał żyłę od wył±cznika,
>> tam gdzie lampy nie będzie, gniazda będ± zasilana z pozostałych żył.
>> pzdr
>> Piotr
>>
>
> Z 4 żyłowym kablem jest niezły pomysł, wprawdzie osobny obwód wydawał mi
> się bardziej rozs±dny i do opanowania ale i tak muszę robić podwójne lub
> dwa gniazdka - bo jak jednak żona lampkę podł±czy to muszę mieć, gdzie¶
> gniazdko na inne urz±dzenia.
>
> Sprawdziłem w miejscu w którym jestem - wł±czniki maj± 10A 250V,
> faktycznie w skrajnych przypadkach mógłby się taki wył±cznik przepalić.
> Jeżeli jednak s± w sprzedaży 16A to nie widzę problemu.
> Czy się mylę?
>
> Przyszło mi do głowy - jeżeli nie ma wł±czników 16 A to można zamontować
> w obwodzie dodatkowy bezpiecznik topikowy np 8 A ot taki mały szklany z
> oprawk± nie będzie problemu i zmie¶ci się razem w jednej puszcze z
> wł±cznikiem, ot na wszelki wypadek, jakby żonie zachciało się ogl±dać
> jaki¶ serial i przy okazji prasować, a na skutek przejmuj±cej sceny mimo
> wszystko podł±czy żelazko nie do tego gniazdka.

Kupisz bez problemu osprzęt 16A.
M.